Как рассчитать количество радиаторов отопления без проекта

Поиск расценок, смет, правильных коэффициентов.
Доступ только для зарегистрированных пользователей

Как рассчитать количество радиаторов отопления без проекта

Сообщение maximum » 22 ноя 2011, 02:18

Иногда при расценке работы по установке радиаторов отопления (в разговорном языке «батареи») возникает ситуация, когда известна только площадь помещения или количество штук. Надеюсь, что этот материал поможет корректно разрешить данную ситуацию.

Обычно начинающие сметчики попадают впросак, когда видят, что всем знакомые батареи называются «радиаторы отопления», а единицами измерения выступают 100КВт, а вовсе не штуки. Где взять киловатты? Вторая проблема возникает, если необходимо установить не только радиаторы, но и покрасить их. т.к. в техчасти к отделочным сборникам написано: «площадь поверхности отопления»

В приближенных расчетах при подборе отопительного прибора рекомендованная тепловая мощность радиатора для отопления 10 м 2 составляет:

- 1 кВт, в случае если в комнате одна наружная стена и одно окно;
- 1,2 кВт, в случае если в комнате две наружные стены и одно окно;
- 1,3 кВт, в случае если в комнате две наружные стены и два окна.

Объем помещения, обогреваемый 1 кВт мощности прибора в зависимости от теплоизоляции дома приведен ниже:

Толщина стен 1,5-2 кирпича с теплоизоляцией, или то же из бруса или сруб, площадь окон и двери не более 15% (хорошо утепленный дом для зимнего проживания)
20-25 м3

С улицей граничат 2 или 3 стены толщины не менее чем в один кирпич с теплоизоляцией или из бруса, площадь окон и двери не более 25% (средне утепленный дом)
14-18 м3

Панельные стены с внутренней облицовкой, изолированная крыша, без сквозняков (утепленный летний домик)
8-12 м3

Тонкие стены из лесоматериала, панелей из гофрированного металла и т.п. (вагончик, караулка)
5-7 м3

Также необходимо помнить, что радиатор устанавливается под каждым наружным окном.

Соответственно исходя из этого можно сделать нужный расчет: комната 15м2, одно окно в итоге 1 радиатор можностью не менее 1,5КВт. Если помещение угловое (2 внешних стены) и в нем 2 окна, то радиаторов будет минимум 2 штуки и каждый будет не менее (1,5*1,3/2) 0,975КВт
Что касается площади поверхности отопления, то тут многое может зависеть от поизводителя. Для примера выкладываю информацию по радиаторам ЧМ1, ЧМ2, ЧМ2. Информация взята с сайта производителя.
Вложения
радиаторы чм.rar
радиаторы ЧМ
(88.49 KIB) Скачиваний: 273
Здесь вы можете купить сметную программу для составления и проверки/экспертизы смет SmetaWIZARD (Смета Визард) и ГРАНД-Смета в Петрозаводске и Карелии
программа А0 (A0, А ноль) в Петрозаводске и Карелии
Здесь Вы можете купить программное обеспечение в Карелии и г. Петрозаводск для строителей и проектировщиков
Нормативно-техническая документация (НТД), САПР (AutoCAD (Автокад)и его аналоги), ценообразование (сметы), антивирусы, офис.
Курсы (обучение) по сметному делу в Петрозаводске. Секреты сметного дела. Печать сметчика.
Составить смету и форму КС-2 в Карелии и Петрозаводске
maximum
Гуру
 
Сообщений: 423
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 14:06
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Вернуться в Секреты сметного дела

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3